LED Umrüstung funktioniert nicht

      LED Umrüstung funktioniert nicht

      Hallo an euch,

      meine Tochter hat ihr Haus von Halogen- auf LED-Stecklämpchen umgerüstet. Die Verdrahtung ist 12 V, die LEDs sind 12 V AC/DC gelabelt. Beim Einschalten blinken die LEDs kurz auf und gehen dann wieder aus. Das Haus ist von 1985, der/die Trafo(s) liegen vermutlich unter der abgehängten Decke und sind auf den ersten Blick nicht frei zugänglich. Es ist kein Dimmer verbaut.

      Hat jemand Rat und Hilfe ?

      Gruß, Dieter
      Da habe ich einen Verdacht!

      Vermutlich sind es keine echten Trafos, sondern Schaltnetzteile.
      Abgehängte Decken kann man meist leicht öffnen, schaue da mal.
      Andere Möglichkeit, schnappe Dir einen Weltempfänger oder ähnlich Gerät.
      Meist verraten sich Schaltnetzteile, hört man im Betrieb auf LMK.

      Andere Idee, wenn nichts geändert werden soll.
      Manche Schaltnetzteile wollen im Betrieb eine Mindestlast sehen.
      Lasst ein paar Halogenlämpchen stecken, die für Mindestlast sorgen.
      Den anderen Teil dann mit den modernen LED-Dingern bestücken.

      Andreas
      Was bedeutet DL2JAS? Amateurfunk, www.dl2jas.com
      Den Effekt kann ich bestätigen. Die meisten elektronischen Halogentrafos brauchen ein Mindestmaß Ausgangsleistung. 60W Ausgang meist 10 Watt, größere brauchen mehr, oft 20 Watt.
      Wird das erreicht, klappt es aber ganz gut. LED-Lampen, die einen Elko drin haben, leiden unter der hohen Ripplefrequenz von 30-40 kHz. Ich habe einige G4-Lampen, bei denen ich den gegen schaltnetzteilfeste Elkos getauscht habe, nachdem die alten fertig waren. Aber auch die originalen hielten einige Jahre durch.

      Viele Grüße
      Christian
      **************************************************
      2 + 2 = 5 (für extrem große Werte von 2)